最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

aredbrick
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 634 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2015-07-16
查看aredbrick的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-06 20:14
      今天調試程序的時候遇到個奇怪問題
   我用一只編碼器檢測電機轉數,采用的是雙相雙輸入,高速計數器用的是C251;
   X000,X001分別接編碼器A,B用于計數,X002接編碼器A用于測速;  
   當電機反轉時正常;
   正轉時,點動也正常,
  持續正轉運行時,脈沖數先是增加,1秒左右后,便開始遞減,然后過零;

  奇怪的是,我用開關位置狀態,顯示的正反轉指示,這與計數器增減計數根本沒關系,此時也同時有正轉顯示變成反轉。


郁悶中,是PLC質量問題,還是編碼器質量問題,還是程序問題,請高手幫忙診斷。
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-29 23:09
xuexile