110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析下 謝謝!!!
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 08:42
引用
引用第5樓eb545于2012-06-15 10:47發表的  :
這么大電流,銅線和鋁線是不能直接緊固連接的吧?銅線和鋁線相連會產生灰白色物質系三氧化二鋁,時間稍長,連接處接觸電阻會增大、發熱。

很有道理,也有可能是接觸不良導致,重新做接頭壓好試試看