最近做一臺設備
要求  三相電機控制的機構垂直方向來回運動,幅度大約10cm,速度可調,抖動次數0——30次/分
電機200W,用PLC+變頻器控制,
請問大俠們 變頻器能滿足這樣的要求嗎?
還有請問 三相電機正轉和反轉之間允許的時間最小值為多少?
ranaijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 203 點
下載積分: 7677 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2025-05-26
查看ranaijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 20:24
完全可以沒有任何懸念!看了樓上各位的言論,個個都是“菜鳥” 。只有3樓基本說上點子!至于樓主所說正反轉間隔時間,只要有停的動作任何時間都可以實現!
ranaijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 203 點
下載積分: 7677 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2025-05-26
查看ranaijun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-23 00:29
看來你也沒有多少現場經驗哦。現在變頻器性能和匹配馬達性能廠家已經做到很好了。我從事輸送設備(比如升降機)編程10年,筆記本產線/顯示器產線升級設備往復運動24小時均不停,除了機械故障,電氣控制完全不是問題!