今天發現一個站點,用變頻器做軟啟動水泵,正常運行時自動切換到工頻,兩次水泵運轉方向不同,變頻軟起的時候是逆時針轉,切到工頻就變成順時針了,以前用降壓啟動前后方向都是一致的,沒怎么研究過變頻器軟啟,想不明白了,求高人指點指點
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6489 點
下載積分: 968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-07-14
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-28 17:44
將變頻器的正反轉信號對調即可。