現有一三菱伺服驅動器型號如題目所列,伺服驅動器和電機都是三菱新品。
機器已經使用半年出現此故障。
檢查參數設置是正確的。延長加速時間后可以運行。
縮短加速時間后則出現報警,出現報警是伺服電機即將定位完成時。
電機和伺服驅動器及電源線,負載線都更換過。
電機空載時也是同樣現象。
現在唯獨剎車電阻未更換。
請教各位有沒有遇到過此類故障!!!!!!!!!
[ 此帖被雪花飄飄在2012-07-13 22:40重新編輯 ]
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-29
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 17:49
此帖子要沉了。沒人遇到此類故障嗎?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-29
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-14 22:01
引用
引用第2樓xujian于2012-07-14 19:03發表的  :
碰到過。是過負荷造成

電機和負載已經脫離,但同樣出現報警。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-29
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-25 21:46
問題已解決:在伺服驅動器P1和N接線端子上外接一個大容量濾波電解電容,
在P1與電容連接點串接一個熱敏電阻,在用萬用表量取此熱敏阻值顯示為無窮大。
更換此熱敏電阻后定位準確而且經過長時間試機均未發現異常。


應該是報AL33過電壓警示,為何能報AL32過電流警呢?