樓主  發表于: 2012-07-17 15:37
各位老師好!我在做定位控制中,要把DRVA指令運行當中的當前值減去K2000,假如我設定發出的脈沖數是D0是K600000,當脈沖發到580000個時M0接通,發到590000個脈沖時M1接通,但我在運行監視當中并未能按照我的要求動作,D8340和D0以及其它D里面的值都不對,D0甚至都不是600000,D8340(其實我也知道Y0發出脈沖值是在D8340和D8341里面)里面的也都不是當前所發出脈沖的值,而且還有負數出現(脈沖發完了也還有負數顯示,動作完成后我都把K0傳送到D8340和D8341里面),為什么?要怎樣做才是對的?后來我只能不用這些指令了,但是我做的這臺氬弧焊焊接設備如果能按照我的想法動作效果會更好(Y7是焊接控制,焊接完成前收弧)。下圖是我做的差不多的梯形圖(應用中我做的梯形圖是步進梯形圖,D值的設定用文本屏)。
[ 此帖被向錢沖在2012-07-17 17:07重新編輯 ]
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 17:11
應該是D> D8340 D5,感覺你的程序有錯誤哦
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-18 07:49
必須加D哦