最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-26 09:16
現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。
控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵!
yaoxiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 569 點
下載積分: 110188 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看yaoxiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-26 09:30
主要問題是怎么得到液位傳感器失效  裝2個液位傳感器呢在搞又脫褲子放屁了
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-26 09:43
是啊,怎么才能得到液位傳感器失效?有帶失效反饋信號的液位傳感器嗎?
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 633 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-26 09:47
如果一直注水,單位時間內應該注滿,如果沒滿,可以判定它失效。
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-26 09:53
其實靠時間來判定有沒有失效也是不可靠的,因為有時候在注水的同時我們也在向外放水,呵呵
還有別的辦法嗎?
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 633 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-26 10:11
那你裝個壓力傳感器吧,在底部測量液壓也就知道水位的。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-08
查看znz43的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-26 10:38
圖片:
在高液位傳感器處建一小容室,下部留小進出口,使正常水位上升時水能進入,降低時能流出。
加一根檢測進水管,此管流量應大于小出口的流量,使水能很快淹沒傳感器發信。
要進水前先進檢測進水管,檢測到傳感器信號說明正常,斷開檢測進水管,再正常進水。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-26 10:48
十分感謝大家的建議,7樓的前輩提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1695 個
工控威望: 5549 點
下載積分: 24888 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-11-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-26 13:09
冗余,然后加上軟件看門狗!
這個人很懶,什么也沒有留下!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-26 16:12
引用
引用第8樓lic23于2012-07-26 10:48發表的  :
十分感謝大家的建議,7樓的前輩提出的方法太巧妙了,佩服佩服!

這個也和放兩個傳感器有多大區別?還佩服?
簡單,可行才是王道。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(tonyyun) 好貼!
    692326512
    每天進步一小步
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 2237 點
    下載積分: 1735 分
    在線時間: 194(小時)
    注冊時間: 2011-07-06
    最后登錄: 2019-11-03
    查看692326512的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-27 15:55
    7樓的不錯
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1088 個
    工控威望: 1277 點
    下載積分: 18570 分
    在線時間: 310(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2025-12-09
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-27 18:15
    很簡單,高液位檢測采用常閉點方式。7樓的建議也不錯。如有條件最好裝兩個高液位檢測點。這樣更可靠
    相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。