一個加熱箱有八根加熱管,在設備加熱的時候如果有其中一個加熱管壞了就要報警,什么辦法實現?
yaanlh
yaanlh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 449 點
下載積分: 63411 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2025-09-27
查看yaanlh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-05 19:24
就是每一根電加熱都接一個電流表就曉得了,沒電流肯定壞了。指示燈是不能并聯的,比如220V你并聯在發熱管兩端指示燈亮,當發熱管壞指示燈也是亮的哦。所以是不能并聯的只能串聯指示燈,意識和保險壞指示燈亮時一個道理。