最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

carol
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 125 點
下載積分: 545 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2012-07-03
最后登錄: 2012-12-03
查看carol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-06 04:54
新手上路

現有的PLC接有4個模擬量輸入模塊 FX3u-4AD-(PT)-ADP  請教他們的定義 他們所在的位置變化對編程有影響嗎 單元號的分配時按物理順序還是按添加的順序。因為電柜改過幾次,有些模塊接在CPU單元的左側,新加的又向左延伸 很迷糊(用來控制液位 和溫度)

程序已經有人編好了大部分,模擬量的部分我都看不懂 自學的理解有限 請高人不吝賜教 謝謝
[ 此帖被carol在2012-08-06 05:05重新編輯 ]
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 11:30
一般來說靠近PLC的為編號0不管是用什麼方式連接依序 1,2,3,4,5,6...

模擬量的部分最有程式方便於解說
[ 此帖被kao2012在2012-08-07 11:35重新編輯 ]
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-08 15:29
主要還是要看你的站號設定方面只要不重覆既可
一般你可以看一下他的寫法
from 後面接的K是多少(第一個是連接站號
他連接左右邊應該是放置上的關係