過幾天公司要安裝一臺50HP的電機用來抽風,50HP電機正常運行電流應該是75A,我想用35平方的電線不知道行不行呢?還有它啟動的時候電流是怎樣算的呢??
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62673 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-12-01
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 21:14
35的電纜可以,小氣點25的也可以。啟動電流是額定電流的5~8倍,也就是說你這個電機在啟動時,瞬時電流可以達到500A左右,但這個電流持續的時間是很短的。