一個60KW三相380V的電加熱設備星形接法。但現要用三相220V電壓為了保持功率不變是不是要改成三角形接法,工作電流是不是也加大了。        是不是用60000=3*220*I   算。線電流是不是等于根號3乘以I等于157.4安。還有就是改成三角形功率沒變吧因為相電壓都是220V。    請各位幫忙解答。謝謝!
大家好才是真的好
阪神
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 324 個
工控威望: 437 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-04-01
最后登錄: 2023-03-27
查看阪神的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-08-31 20:11
二樓正解 380Y改220三角是功率不變的。電流變大了