        我用松下伺服的編碼器輸出進入PLC的高速計數器中 。光耦隔離我用PC817芯片。編碼器輸出是差分信號。我用OA+ 0B+兩路。可是在應用中我發現。雙向輸入時 ,電機轉速不能超過4轉。超過就停止計數。單相計數時。電機轉速不能超過9.超過9就停止計數。像是反應不過來了。但是我記得PC817是10K的速度。那就是說如果我電機轉速達到240轉時。才會出現反應不過來的情況。現在才4轉啊。到底是怎么回事。求教大俠。。。或者大家有什么好用的模塊沒?我替換掉這個。
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 18:35
是驅動器的編碼器輸出。這個可以設置輸出倍率的吧。