我用的是三菱FX 系列的PLC,現有用到高速計數器.
一般我們要用寄存器來指定計數器的值是這樣做的,在編程軟件輸入out c0 d0就行,但是如果是32位的,死活也輸不了一直報錯...
這個系列PLC高速計數器的編號為235到255,比如我現在想這樣輸入就輸入不了:
dmov d50000 d100
out c236 d100(d101)
求高人指教,這個到底怎么用輸入...
dghidt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 523 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2018-09-04
查看dghidt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 15:56
LD X000
OUT C235  D100

這個里面,如果說C235是32位的計數器,進行這樣的操作之后,是自動占用了D101嗎?