我有一個S20紅外線溫度傳感器出線有三根紅,綠,屏蔽線。電源是24V,輸出是4-24MA。上面寫紅接+24V,綠接—24V及電流正極。請問電流負極接哪里呢請教一下有人知道接嗎謝謝!
那我溫度表上的4-24MA輸入接哪兩根線啊
[ 此帖被木皮在2012-09-20 16:00重新編輯 ]
大家好才是真的好
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4218 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2025-04-03
查看songzuolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 09:32
應該是串聯的接法
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012