樓主  發表于: 2012-09-24 11:14
我單位有一75KW西門子變頻器控制柜在運行時柜子上的電流表指示波動大不知為何?請老師給予指點







                        火石 363007204@qq.com
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 13:31
問下你的75kw電機是否頻繁啟動或更換頻率,是的話電流波動大正常,不是的話應該差原因?
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2495 個
工控威望: 23351 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 2871(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-12-09
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-24 15:13
不頻繁啟動,因為是控制鍋爐風機
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-24 19:35
變頻器是什么控制模式?
mlsyg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 196 點
下載積分: 525 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2022-03-16
查看mlsyg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-25 01:23
參數里用變轉矩模式
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-25 12:40
風機的話應該是用的變轉矩控制,屬于平方轉矩負載,這個很難說要看現場情況,我們單位原來有臺廚房新風機也出現過變頻器過流跳閘,后來查出來是軸承壞了
260024375
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 538 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2016-05-15
查看260024375的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-25 14:13
正常 它是根據負載的變化而變化