最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

ywt713156
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-08-01
最后登錄: 2019-10-11
查看ywt713156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-29 22:39
我買了款易控王的三菱板式PLC,型號是FX2N-30MR-4AD-2DA,帶有485接口(端子上標識為A和B)。我咨詢過廠家,他說如果要485通訊什么也不要設置,和編程口的通訊協議是一樣的。但是我迷糊了,三菱編程口的通訊格式是這樣的:始   命令   首地址  位數   終   和校驗

其中并沒有站號,只有FX系列PLC的專有協議才有站號(所謂專有協議就是指比如BR---讀出字節的內容),廠家明確表示不支持這種協議,F在問題是我通過編程口可以實現VB和LC的通訊,但是如果我要控制多臺PLC呢?這個時候我該怎么用485通訊去控制多臺PLC?
lijianmin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 5822 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2025-06-01
查看lijianmin123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-30 08:48
這個可以在PLC中進行編程來解決