S7-300主站和從站之間有60M左右,用的是鎧裝屏蔽電纜做通訊線,附近有變頻風機,風機已啟動對通訊有干擾,接地了效果也不怎么好。還有什么好方法可以消除干擾碼?
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2025-03-10
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 14:12
采用風機電源鋪設接地網或屏蔽隔離,控制通訊線與電源線分開鋪設間距在200MM以上并穿磁環,并保證通訊電纜單端接地,變頻器單獨接地、電機遠端接地