樓主  發表于: 2012-11-21 21:50
一臺FX2N的PLC控制兩臺A700 90KW的變頻器,用的是水壓傳感器,電流型自動控制
現在的問題是變頻器干擾大,在電腦監控PLC程序,模擬量轉化的數字量,一開變頻器數字量波動很大,要少100左右
傳感器的線是屏蔽線,兩端接地,外加鍍鋅線管,不知道有什么辦法可以消除干擾,要不然這套系統就沒法自動控制了
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2024-11-21
查看紫莫語的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-03 17:05
我的方法:1.確保接地
                    2.變頻器加電抗器
                    3.plc到變頻器的線采用屏蔽線