樓主  發表于: 2012-12-09 22:13
如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-10 09:55
引用
引用第2樓wwcwwc于2012-12-10 08:45發表的  :
回1樓的答復:
   樓上的朋友,首先感謝您的回復。
只是您的答復有一點誤導樓主,第一點;熱繼應該串聯在主回路上。第二點;從電氣安全操作規程上是絕對禁止電流互感器開路的。

  我見過熱繼電器串在電流互感器上的圖,實物也是這樣接的。啟動完成后KA2斷開,熱繼電器的熱元件才有電流通過。

[ 此帖被fuznzen在2012-12-10 11:37重新編輯 ]
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-11 08:31
根據主回路電流選電流互感器變比,再選熱繼電器。附圖可參考。 自耦減壓啟動柜接線原理圖1.rar (30 K) 下载次数:64