家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。
.com.cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 171 點
下載積分: 927 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2022-09-09
查看.com.cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-14 16:11
三相至少50平方,單相的話1KW一個平方。但是單相最大容量30KW。以上只是純電阻負載。感性負載還要陳系數了還要考慮夏天溫度,線長等等因數
[ 此帖被.com.cn在2013-01-15 07:35重新編輯 ]