我有一個224XP的CPU準備用本體的脈沖輸出接到臺達的A2系列伺服上面去,三種模式我選擇脈沖+方向這種,問題就來了,臺達的伺服只能接受低電平信號,可是224XP輸出的高電平信號,

請前輩如何轉換,最好來張圖或光藕和三極管的型號
PS:小弟目前只有這些硬件可以能練習,換硬件的話恐怕無法實驗了
lijianmin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 5822 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2025-06-01
查看lijianmin123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-19 10:38
PLC輸出的脈沖無NPN和PNP之分,只是電平高點,只要加個電阻就可以了