最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-23 15:42
我有一臺設備,PLC是FX2N的變頻器是丹佛斯的,用數據線通訊。故障現象是在設備正常運轉狀態突然自動降速停機然后又自動啟動加速運轉。變頻器的啟動信號線已更換。不是經常出現。那位同仁遇到過類似的故障,給予指點。
wangkeming07
學無止境。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 826 點
下載積分: 851 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-05-27
最后登錄: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-25 22:06
應該是速度反饋有問題了。