大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-02-23
查看竹葉三的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:27
可不可以啟動下一臺的觸發信號,串聯2,3,4,5等的自動手動狀態,如果2是自動,那么啟動2,如果2不是自動,判斷3是不是自動或手動,以啟動3.