樓主  發表于: 2012-03-09 17:05
公司用很多小電機,電機功率為0.25KW變頻專用電機,配備變頻器是安川的V1000系列1.1KW變頻器,一拖一,變頻器長期工作在22HZ左右。現在經常發現電機停轉,觀看變頻器顯示OL,拆下電機測量就是其中一相繞組部分短路,對地不短路。再拆開電機觀察電機繞組,沒有任何繞組變色現象。已經發現三次這樣的故障,且不再同一部位發生。
按理,若負載重或缺相引起電機燒,繞組應該變色。從現象上看,倒像是相間突然高電壓,引起電機匝間短路,但工作頻率22HZ的話,變頻器輸出電壓只有180V左右。
各位能討論下是怎么會發生這個現象的。
簽名無效了,麻雀不見了!
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 22:42
還是電動機存在質量因素‘