您好我想問一下關于S7-200PLC一屏兩機通信問題?

PLC為兩臺CPU224XP
觸摸屏為MP系列屏(支持多MPI)
其中需要屏幕能同時控制兩臺PLC,兩臺PLC之間不用通信。
現在有個方案就是采用MPI通信 兩臺S7-200做從站TP屏為主站來控制兩臺PLC。相問一下這個方案是否行得通?
如果可以的話要硬件要怎么連接。謝謝
[ 此帖被leihen520在2013-05-14 17:30重新編輯 ]
liti1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 146 點
下載積分: 666 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-08-26
最后登錄: 2015-11-10
查看liti1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-18 10:16
走MPI協議不知道可不可以,可以試一下;希望試了之后能告訴我可不可以?(我現在沒有MP系列的觸摸屏)QQ:86011275
我剛剛試過兩個PLC(200)做從站,屏(smart700 Ie)做主站,走PPI協議是不可以的。