PLC發送的脈沖后在伺服驅動器上監控的時候,看到數值每次到一個位置的時候不一樣。比如兩個位置來回移動的話,應該是兩個固定的數值變化的。
PLC離伺服驅動器很近,信號線大概20CM長左右,旁邊也有一個伺服驅動器,情況差不多。都是用雙絞屏蔽線,線的質量還可以。信號線更馬達線完全是隔開的。設備主要是兩個伺服定位用,控制柜是三相380的電源,有一個液壓用的三相電機,單相電是單獨有根零線的,取三相的一根接來用,旁邊有很多的沖床。附近沒有地線,伺服驅動器只是接在控制柜外殼上,情況就是這樣,不知道收干擾的話,一般收到什么干擾。如何解決?
[ 此帖被gali1120107在2013-05-16 22:04重新編輯 ]
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2025-11-29
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 10:09
把屏蔽線外面銅絲單端接地。再不行把PLC接地端接地,再不行就把0V接地。上次我也碰到這問題,偶爾驅動器會多接收130個脈沖。最后把0V接地就OK 了。