樓主  發表于: 2013-05-30 15:45
最近開關電源壞了幾個,拆下來發現,都是五腳的三極管那邊燒壞了,型號(H806      TOP247YN     49888A),把燒壞的電路板用線焊好,都沒效果,望大師賜教?還有一般什么情況會出現這種問題?先謝了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-05
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-31 08:46
經常燒,你就經常換,這樣在走死胡同。
你需要檢查燒這個ic的原因,是線路設計存在還是你負載過大原因?當然樓上也有人說的對,光更換這個ic是不正確的,在更換ic后還需要檢查這個ic的外圍元件。