三菱  FX2N-4AD-TC  溫控模塊  一上電測出溫度正常,過段時間后測出溫度會上升到四百多度,實際只有幾十度。是何原因,請各位大蝦幫忙解析下。
lizufa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1221 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2025-06-01
查看lizufa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-23 16:01
換非接地型的試試,我遇到過K型熱電偶接地有這個問題,換成非接地型就沒問題了