有一西門子S7-400PLC接一CP通訊模塊通訊模塊再接一路由器接多臺上位機。
使用普通網線插入路由,設置好IP和掩碼,能PING通,PC/PG接口設置為TCP/IP(auto)
將防火墻關閉,點擊PLC->可訪問的節點,沒有可訪問的節點。
點擊PLC->編輯Ethernet節點,點擊瀏覽網絡,也找不到節點。
點擊PLC->將站點上傳到PG,在選擇節點地址標簽欄設置機架0,插槽2,顯示沒有。

更改機架,更改插槽都沒有,再改PC/PG接口設置也沒有節點顯示。請問這是怎么回事?
我使用的軟件是STEP7 V5.5,V5.4也試過。
beichen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 09:55
確認下硬件組態里有沒有組以太網
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/