最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

luchuanrun
學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 296 點
下載積分: 920 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2018-11-16
查看luchuanrun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-01 10:47

本人在做一個掃碼輸入裝置,用掃碼器輸入數據,竄口模塊用CJ7124N,和Q系列cpu連接以后。使用無順序協議,然后IO設置起始00a0;
輸出點選擇選擇X0A3作為數據讀出模塊,現在掃描過之后,為什么X0A3沒有發出信號。而數據也是只有強制X0A3,數據才能傳到D40里。
為什么X0A3沒有通斷呢,請廣大網友給予喜歡!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 5768 分
在線時間: 779(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-08-05
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-01 11:11
圖片:
XA3是模塊→PLC信號,首先要PLC輸出YA0(通道1請求傳送),然后才可能接收到XA3信號ON,具體信號定義見附件截圖 [upload=2]
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!