最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

45238263
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 132 點
下載積分: 636 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2014-05-23
查看45238263的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-28 17:37
我單位有一250KW,額定電壓400v直流電機。額定電流是619A。我想知道直流控制器590+的輸入電流是多少,我要配線。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-28 19:28
引用
引用樓主45238263于2013-07-28 17:37發表的 如何根據直流電機銘牌計算直流控制器590+輸入電流(三相交流) :
我單位有一250KW,額定電壓400v直流電機。額定電流是619A。我想知道直流控制器590+的輸入電流是多少,我要配線。

300平方左右;
真誠到永遠