樓主  發表于: 2013-08-01 13:05
我的印刷機換了個11KW的變頻器,需要制動,賣了制動單元,但是制動單元不工作,因為變頻器直流母線上的電壓在機器運轉時是560V,急停時還是還是560V,制動單元工作的最低電壓是達到630V,所以沒有制動,停車時機器是有慣性的電壓應該會升高啊!不知道是什么原因?
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-02 13:18
引用
引用第8樓songsuan于2013-08-02 12:23發表的  :
可能我設置的減速時間長了,如果減速時間短可以使直流母線的電壓升高,那就對了,今天沒去單位,還沒試,謝謝了!

您把您的變頻器減速時間減半,您是15P的電機嗎?如果是變頻器出場因該在15s您把減速時間調成3s保準制動單元會動作
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-06 01:25
引用
引用第12樓songsuan于2013-08-05 17:28發表的  :
我把減速時間設置為1秒(過去是10秒),制動單元動作機器可以制動了。但是還有一點點慣性,就是剎車還不夠死,是不是把制動電阻的阻值換個小一點的(遠來的是50歐)可以解決問題,朋友們是否有更好的方法,再次感謝各位朋友的指教!

那就把減速時間再調小,您那有電機煞車嗎?