最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 09:26
窯爐上的變頻器傳動電機老跳閘。 變頻器是三菱7.5kw的,拖動5個1.1kw電機,每臺電機用一個斷路器控制 ,斷路器以前是2-4A現在換成4-6A  西門子的。     還是不定時的跳閘, 也不固定一臺電機,跳閘以后直接在合閘電機又正常運轉,變頻器也沒報警,這是什么原因。  求高手解答
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新編輯 ]
zhangxpjxh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 608 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-28
最后登錄: 2016-07-31
查看zhangxpjxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 21:01
考慮斷路器選型是否帶有熱動的功能,可能存在環境溫度或其他溫度高引起跳閘,另一方面考慮變頻器運行頻率和跳閘的關系,變頻器輸出的波形中諧波分量大,造成空開誤動作,適當提高載波頻率看一下,或者考慮對調變頻器試試