圖片:
我想通過觸摸屏向S7200PLC的 VD100 寫入數據,請問我設置?把觸摸屏的文本域添加變量為VD100?還是怎么著。
我看好多人都用DB1.DBW1這種格式,200PLC里也有么?為什么我建一個文本域,添加變量里,尋址范圍沒有DB呢
yeluozhiqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 9 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-06-06
最后登錄: 2023-03-20
查看yeluozhiqiu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-30 14:34
DB是S7-300中的數據塊。觸摸屏與200通信,首先建立一個新的“連接”,然后在“變量”中新建變量時選擇該“連接”,然后尋址。最后在畫面中建立符號域文本域等元件時,點開“過程變量”時選擇需要的“變量”即可。