大家好,我有個問題一直解決不了。問題是我用三菱FX-3G 加1000線的編碼器測長度,編碼器只用了A相,每10秒測一次,速度不變的,結果測出來的脈沖數不穩定,比如計算出來的脈沖數是500,測出來有503、508、512、501、507、498、507、497 就是不穩定,請問是不是機器抖動的原因,還有我如果改成用AB相計數會好點嗎?請大家幫我分析分析。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11678 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-08-07
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-16 11:05
改成用AB相計數會好點,最好用中斷來計時.