最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-24 15:48
我的西門子變頻器是220V電源的,后面接三相電機,現在有時候變頻器上電,電源的漏電開關就跳。請問大家有碰到類似情況嗎?


接220v電源的變頻器,電機應該是接星形還是三角形的?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1215 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 7604 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-08-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 16:49
若是變頻器無故障,就是漏電開關動作值選擇不當。干脆選變頻器專用漏電開關。
電機接法據實接就中。
吉圓電氣 QQ751673698