樓主  發表于: 2013-09-24 21:43
請大家指點:x0啟 x1停 x2過載 y0電源 y1星型 y3三角
x0停 x1正 x2反 x3過載 y1km1 y2km2
[ 此帖被fanlank在2013-09-24 21:52重新編輯 ]
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6817 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2025-07-28
查看b1226397886的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-25 09:46
程序上沒什么大問題,實際應用上可能有很多問題。
星三角啟動:如果電機沒加變頻器,不能立即反轉,要加延時。Y0盡量改成M0,這樣不容易出錯,特別在換線的時候,而且還能節省一個點。
正反轉:應該設置一個聯鎖,正轉的時候按反轉按鈕失效,必須停止之后再反轉,反轉的時候也一樣,這樣不容易出問題。