  請做過循環水系統的給點建議!

我有一個項目,3個循環泵2用1備(用軟啟動啟動),每個循環泵后有一個電動閥,根據泵的原理----先啟泵后開閥,先關閥后停泵。
問題: 一般水泵的控制時現場啟停,還是用遠程啟停,現場做手動!
       水泵故障時肯定是先停泵后關閥!

另外管道加有機械式流量控制閥,由4臺冷卻塔對循環水降溫,每臺塔出水口有一個電動閥。
問題: 冷卻塔出水口的電動閥在什么狀況下關閉,
       我是想把冷卻塔后的閥門在觸摸屏上作手動開關,不加入自動控制系統。但又感覺不太合理。
       如果后面的閥門自動開關,又會對系統流量產生影響。
系統簡圖
    



        有經驗的朋友給些資料或給點建議,在此謝謝大家。。
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-27 21:41
干嘛非要搞得這么復雜啊,單獨控制不要這樣啦,我們廠的冰水機都用到冷卻循環系統,控制很簡單,每組冷卻水塔都采用單獨控制(一個冷卻塔配一臺循環泵和一臺冷卻風扇),非常簡單的,而且還非常節能!你們用那么大的泵得耗多少電!