樓主  發表于: 2013-10-09 21:41
說起來也很慚愧啊,自從來了親戚開的廠就一直不爽,工廠里的電線是一塌糊涂,到處亂搭,其中我也改了一些地方,不過沒有從根本上解決問題,跟廠長(也是我的親戚)說了,他說能用就可以。不過直到今天我碰到了一個問題才發覺事態的嚴重性,工廠里有一臺要用到加熱的設備,這兩天總是電熱管接頭氧化,導致碰殼,漏電,其中開機的師傅有兩人被電。在換加熱管的時候我跟他說,要不每個加熱管的空開換成漏電保護開關,被他否定了,理由要花幾百塊,他不干,沒辦法,哎。好了我說工人師傅說用好的加熱管,他也不干。事情到此為止,牢騷發完了,說正事,就是這臺機器只是接了個保護接地線,沒有保護接零線,他媽的,這廠里就沒有接地線。現在的問題是,我想把變壓器二次側的零線接到他做保護接地線上,變成中性點接地的保護接零,可以起到保護接零的作用嗎?還有就是中性點接地的保護接零保護好些,還是像他這樣中性點不接地的保護接地保護好些。忘賜教,好郁悶啊。
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-08-05
查看g073545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 09:13
你這種接線是三相四線制,不是三相五線制的(零地分開),保護接零是屬短路保護不帶電體接零,發生故障會產生閃爆造成整個系統跳閘,保護接地是漏電保護不帶電體接地,幾十毫安電流就跳開保護開關,安全高,總閘不會跳的。
樓主留言:
在配電室零線和地線不是在一起的嗎,出來后各自目的不同,一個做工作零線用,一個做保護零線用嗎?