西門子 S 7 200  CPU出廠的缺省設置是通信口地址為2,波特率為9.6K ,用國產PC- PPI電纜更改通訊波特率為187.5k后無法通訊,注意此時就算在STOP狀態也是不能上載程序的,對于普通編程電纜,搜索速率最高為19.2,如果CPU通信口速率被設置為187.5K,則不能被找到,唯一的辦法就是買一根西門子原裝PC-PPI編程線,原裝線支持187.5波特率,聯機后改回來就可以了,由于手頭一時找不到原裝線,所以只能想另外一個辦法那就是使用西門子提供的 wipeout.exe 程序,恢復CPU的出廠設置,軟件啟動后界面如圖片所示,輸入COM端口號確定,提示輸入密碼恢復出廠,不知道這兒密碼是多少了,有用過的朋友知道怎么操作嗎
工控小生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 629 點
下載積分: 6410 分
在線時間: 812(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2025-07-29
查看工控小生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 14:35
1樓兄弟提供的方法只適用于可以聯機的情況下清空加有密碼的程序也就是PLC內存,是不能恢復通訊口波特率設置的,在未聯機的情況下是不能對PLC進行操作的,2樓兄弟提供的方法是正確的,恢復PLC到出廠設置狀態。