最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-12 22:32
如題,最近搞一個同步控制,就是用CAN OPEN控制伺服,有個問題請教大神,就是好比如伺服在原點位置,我發出命令讓伺服正轉,再命令伺服反轉,不知伺服內部脈沖個數反饋是否有增減?還是一直增?是伺服通信轉矩控制模式,我要判斷伺服的當前位置該讀伺服的哪個參數?還有就是伺服回到原點我該怎么清零?
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 14009 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-08-06
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-14 13:01
沒有睇資料的提問!