樓主  發表于: 2013-12-08 17:03
用三菱FX-2N的PLC。編程的時候用DDIV指令,運算負數。比如:DDIV   D10   D14   D18  
當D10中是負數的時候,在DDIV中D10顯示的是一個很大的值,D18中的值也是很大的值,
可以將它還原成負數嗎?還是DDIV不能用于負數的計算?
在線等,雖然是個很菜鳥的問題,但本人其實比菜鳥還菜,請指教。
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-09 11:37
樓上正解,這就是數制的問題了