今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1032 點
下載積分: 15648 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2025-07-28
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 08:55
兄弟我不才,我感覺控制有點小問題,你可以先停止變頻器在切換電機,或者斷掉電機,你這樣搞的話,當然報警了,電流突變呀。你這樣做先斷開運行端子接觸器斷開,或者吸合,這樣就不會報警了
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛