最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2100(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-10
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-17 21:31
請教各位:如何在16位或32數據寄存器中取任意位的狀態,如16位數據D200( 0010 1000)如何確定第三位數的狀態是0還是1.有什么好方法?好像沒有專用指令!
一笑而過
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9605 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-09
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-18 15:59
引用
引用第1樓yl_pan于2013-12-17 21:51發表的  :
D200.15


直接用 LD D200.2
.2是右起第三個
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 567 個
    工控威望: 8232 點
    下載積分: 9605 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2025-12-09
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-19 11:29
    引用
    引用第9樓yangliu于2013-12-18 21:57發表的  :
    三菱有此指令可以實現,松下、歐姆龍PLC如何實現?


    有個通用的方法,稍微繁瑣一些
    用 MOV    D200   K4M0
    再直接讀取藥對比的位就可以了,對應的D200的第三個位就是M2
    其他品牌的PLC也有類似的指令