樓主  發表于: 2012-03-26 19:59
就是剛剛PLC的輸入點被別人接進了220V的電壓,會不會燒掉?他離開現場后半個小時打電話給我,接的時候試車正常,那會不會燒掉PLC

謝謝大家的關心,一共是兩個PLC,西門子200CN的電源板燒了,由于不能解密,就拆了一個新的PLC電源板換了后正常,謝天謝地程序還在。還有個是歐姆龍cpm2ah,由于當時就把電斷掉,只是段短時間受到220的沖擊,還好一切正常
[ 此帖被qrklove在2012-03-27 11:49重新編輯 ]
wmm443902857
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 142 點
下載積分: 6740 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2015-06-02
查看wmm443902857的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-26 20:57
當然會燒掉,換個點就可以了,也可以拆開換輸入繼電器.