最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-27 16:04

項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-28 09:12
引用
引用第2樓dmh于2013-12-27 19:31發表的  :
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。


輸入是三相380,輸出是單相220,隔離變壓器,控制和負載動力部分均使用隔離變次級。

只是不知道像這種輸入輸出不同的變壓器,容量選擇上是否要再加個根號3系數
[ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新編輯 ]
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-28 16:08
引用
引用第6樓744039615@qq于2013-12-28 15:05發表的  :
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.

不用考慮損耗和功率因素?