最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

wangming1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 546 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-01-07
最后登錄: 2019-06-14
查看wangming1984的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-08 10:04
各位好!
       我用三菱A系列的A1SJ71PB92D作為總線主站模塊,用Configurator-DP軟件組態好了之后往PLC寫入時出現以下提示:
No matching module found in the given slot0.(在0號槽沒有發現A1SJ71PB92D這個模塊)。可是在TEXT PLC的時候,軟件又能
在0號槽找到這個模塊,就是在寫入參數時提示找不到該模塊。想請教大家!