請問三菱2n 輸入端按鈕太多可以外部供電嗎,如果可以,怎樣接線?謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-05
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-16 12:56
        如果是觸點(按鈕)它本身就是無源負載,不需要消耗電能的,外部連接最多個,也沒有關系。但是如果外部連接的是三線制的接近開關、光電開關等等作為輸入,因為這些器件是需要消耗PLC有限的電源能量的,所以需要外置電源供電。
    實際上處于安全角度考慮,所有輸入、輸出都不能夠直接取PLC的工作電源!一旦外部信號線短路極有可能造成PLC無法建立電源而停止工作,這個是致命的。
    外部電源供電的方法:(參考FX用戶手冊)
將輸入端的com與外部電源參考點連接,取消PLC的24V端子連接而改到外部電源正端上。