各位老師好!
       我現在用FX3u的PLC控制MR-J3-A的伺服,只要伺服一通電,人機界面就顯示通訊失敗,伺服關閉可以正常通訊,現在把PLC,觸摸屏的電源和伺服電機的主電源插到不同的插座上干擾就沒有了。試著在伺服電機的主線上加了一個濾波器,也沒什么效果。不知道加電抗器怎么樣,我現在是想吧PLC和伺服分電源接到同一個插座上,有什么好點的辦法!
       還有一個就是伺服電機的控制線(脈沖,方向,,,,)的24v電源不能和人機界面共用一個電源供應器,只要一共用,伺服電機插到任何插座都會無法通訊!電源也想共用一個!謝謝了!
leiyoushu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 203 點
下載積分: 476 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-05-02
最后登錄: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-23 10:30
雙絞股屏蔽線,可以幫到你!還要分開接線另加電抗器!這樣保險些