最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-24 00:42
我用的是三菱FX3U-128MT,臺達人機。知道怎么建立報警表,但是報警設置里讀取地址不能用X,Y,M,S  只能用D,T,C

如果我PLC檢測到電機過載,信號為X01,那么怎么把這個信號告訴人機,在歷史報警表里顯示對應的報警內容呢?

如果我有好幾個報警信號,例如X01到X07,又怎么讓人機顯示對應的報警內容呢?

希望懂的人說一下,拜托了。

還有,我想建立一個按鈕,用來清除所有歷史報警內容,應該怎么做呢?
我是菜鳥。
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 17:18
可以引用臺達人機里面的內部位;
比如PLC的輸入端X5導通,就讓內部點為1,觸發報警
你可以讓PLC外部的點直接跟人機內部點建立好鏈接即可。
一般是選用連續的內部點
【人機內部位點為16的倍數。比如$0.0,$0.1,$0.2,一直到$0.15,從$1.0開始也是如此】
樓主留言:
先謝謝分享。能不能舉一個簡單的例子呢?不知道怎么用$。